请问正泰的DZ47开关能用在AC480V的电路中吗
上一主题
下一主题
自动机器
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
288 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 1131(小时)
注册时间:
2010-05-21
最后登录:
2024-10-23
查看自动机器的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-11-01 12:38
全看
|
小
中
大
有个箱子的电源电压是三相AC480V,用个变压器变成AC220V供给接触器,指示灯用,但DZ47的开关在AC480V的电压下能稳定使用吗,有这样用过的吗。看说明书说的是额定电压是AC400V.
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-02 17:12
全看
|
小
中
大
施耐德可以,正泰不知道你电话问下
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373