楼主  发表于: 2015-11-01 12:38
有个箱子的电源电压是三相AC480V,用个变压器变成AC220V供给接触器,指示灯用,但DZ47的开关在AC480V的电压下能稳定使用吗,有这样用过的吗。看说明书说的是额定电压是AC400V.
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3804(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-29
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-02 21:18
引用
引用楼主自动机器于2015-11-01 12:38发表的 请问正泰的DZ47开关能用在AC480V的电路中吗 :
有个箱子的电源电压是三相AC480V,用个变压器变成AC220V供给接触器,指示灯用,但DZ47的开关在AC480V的电压下能稳定使用吗,有这样用过的吗。看说明书说的是额定电压是AC400V.

单相应该是270V,好像美国有部分地区也是使用这个电压,带漏电功能应该不行,里面有电子元件,线圈之类的。普通断路器应该没有问题,里面也没有什么东东。