楼主  发表于: 2015-10-31 21:35
请教大侠,我们有台蒸汽锅炉控制系统采用FX3G PLC,我记得第一次用GPPW可以把程序考下来,大概过了一年,我去连接这台PLC想修改程序,把SC-09数据线插上去后,下载时提示通讯受限制无法连接。
我以为线的问题,换了线和电脑。也不行。请哪位大侠能赐教一下,如何解决?谢谢!
机速英雄
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 166 点
下载积分: 620 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2022-01-10
查看机速英雄的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-02 07:26
之前连上去是没有密码的,PLC运作正常。这个问题,我这么多年是第一次碰到。我试了2台电脑连,试了2根数据线连,都是提示权限受限制无法连接。
机速英雄
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 166 点
下载积分: 620 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2022-01-10
查看机速英雄的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-04 14:28
上面这位仁兄,上载、下传没什么可争论的,问题是要把问题解决掉。
没有密码提示,直接受限制。
机速英雄
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 166 点
下载积分: 620 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2022-01-10
查看机速英雄的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-14 20:50
不是线的的问题,是设置问题。此台PLC是和三菱GT1000的触摸屏链接,触摸屏设置了权限密码。如密码不授权,那就连不上。这个编程我倒是没遇到过。好好研究一下。把他化为己用。