发表于: 2015-10-30 20:33
全看
|
小
中
大
就这一个小问题,折腾我一下午了!求指教~
单键启停单独运行没问题,做成功能调用模似运行就不成了!
分享
tongzhi111
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
95 点
下载积分:
579 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2015-10-22
最后登录:
2015-11-09
查看tongzhi111的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-04 12:23
全看
|
小
中
大
楼主,你把FC改为FB,然后把变量都设置成静态变量就没问题了。
原因是,FC没有自己独立的存储空间,每次调用后,存储空间都可能被别的程序占用覆盖,导致里面的数据出错(尤其边沿指令,最容易出错)。FB的静态变量不存在这个覆盖的问题