matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-30 19:04
见图片
[ 此帖被matengfei在2015-10-30 19:32重新编辑 ]
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-30 19:12
怎么上传?没有浏览按钮图标呢
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-30 19:36
换了一台电脑可以上传图片了,继续上传。。。。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-31 18:33
这是一个生产线前后道连锁的电路:前道测试产品,后道打字。

前道测试产品PASS后输出一个一直ON的OK信号(当然测试NG后会输出一个一直ON的NG信号,此电路中没有使用)。

要求:单件流:前道测试PASS后就要把测试OK的产品进行打字,否侧就不能继续测试。

电路中KA1自锁用来驱动一个指示灯和一个电磁阀(用来锁定前道的工作气缸)。KA2实际是后道打字完成的1秒钟左右的解锁信号(一个继电器的常闭点)。

后道和前道通过一个快拔接头连接,拔出接头(相当于断开图中的KA2常闭点)则前道不受锁定,可以无限制测试。

注:电路中的时间继电器设定时间不可过长,设定为1秒。

实际应用时KA2处串了一个常闭按钮SB1,用来手动解锁。

前后道连锁,前道测试PASS后自锁,后道对前道进行解锁,后道打字不受限制。
[ 此帖被matengfei在2015-10-31 18:41重新编辑 ]
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-01 08:35
引用
引用第6楼老兔子于2015-10-31 19:44发表的  :
从第二张图开始,你的KT能起什么作用呢?

KA(KA1)都自锁了。


测试机测试完成后输出一个常ON(保持)的信号,下一次开始测试时输出关断,测试完成后输出一个新的判定信号(OK或NG)。
而解锁信号是一个短暂的信号。

当处于锁定状态时,测试机无法测试,输出也不会被关断(或刷新),输出一直为ON,若去除时间继电器KT,KA1则无法解锁(KA1线圈断电,当解锁信号消失后,KA1线圈又会得电吸合,继续锁定)。

KT的作用主要是把常ON信号转成一个短ON信号(相当于上升沿脉冲),把这个短ON信号作为有效信号;还有一个作用就是隔离测试机的PASS信号。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-07 15:05
引用
引用第8楼yamqq于2015-11-03 10:54发表的  :
用plc这个问题就不是问题


是的,当初实现联锁是想要加一个信捷10个点的小PLC的,后来就用一个时间继电器和一个普通的继电器就搞定了