如题,请问几个2线制的感应开关能串在一一起,给plc输入一个信号么
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 1701 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-15
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-01 06:18
是可以工作 但不符合要求,接近开关一般使用并联,如果确实需要串联应该考虑单个接近开关单独占用一个PLC输入点,然后在程序中串联使用,这样的结果是调试及维修方便,但是会多占用输入点相应的提高成本