jeanlauxing
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2015-10-29
最后登录: 2015-10-30
查看jeanlauxing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-29 16:52
新人,最近有一需求,要操控一个计数器,详细如下:

厂家是:Autonics(奥托尼克斯)  
型号:CT6M-2P  

查看说明书,复位/输出 说明如下:
No/Address             Func               说明             设定范围
00001(0000)          01/05               Reset                      0:OFF      1:ON



现在读数都没问题,我想通过自已写的软件来控制清零操作,   发送指令不起作用,如下
01 05 00 00 00 01 0C 0A


请问是什么原因,用了此设备的官方软件调试,是可以清零的,但是无法查看其对应发的是什么指令?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27861 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-26
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-29 17:28
如果是MODBUS 置1是FF 00
假定是1号站
命令是 01 05 00 00 00 01 FF 00 效验 效验

如果不是MOBUS 厂家的协议肯下是公开的.
自动化单机,生产线,项目编程调试!