用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
高手们来看看吧!请教个BCD码的问题!
上一主题
下一主题
xiaotian2005
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
126 点
下载积分:
581 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2014-01-07
最后登录:
2016-04-07
查看xiaotian2005的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-27 16:49
全看
|
小
中
大
在程序中用到一个定时器,设置值取数据区DM0的值,可是DM0的值从上位机送来的是10进制数据。
例如:数据为1-9时,定时器可以工作
数据为10-16时 ,定时器错误
数据为16-25时,定时器又可以工作 ,以此类推……
我知道这肯定是数据类型不对造成的!定时器需要的数据类型是BCD码,可是如何转换?还是数据从上位机传送过来的时候就必须先转换成BCD呢!
如图所示:
[attachment=140843]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
高手们来看看吧!请教个BCD码的问题!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问