在程序中用到一个定时器,设置值取数据区DM0的值,可是DM0的值从上位机送来的是10进制数据。
例如:数据为1-9时,定时器可以工作
数据为10-16时 ,定时器错误
数据为16-25时,定时器又可以工作 ,以此类推……
我知道这肯定是数据类型不对造成的!定时器需要的数据类型是BCD码,可是如何转换?还是数据从上位机传送过来的时候就必须先转换成BCD呢!
如图所示:
[attachment=140843]
分享
oyangsiyuan
学有止境,躺平的工控人!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
266 点
下载积分:
7637 分
在线时间: 133(小时)
注册时间:
2012-09-09
最后登录:
2024-12-25
查看oyangsiyuan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-11-24 23:26
全看
|
小
中
大
设定值可以是常数,也可以是通道号。当是常数时,必须是BCD码,前面要加#;是通道号时,该通道内的数字也须是BCD码。
欧姆龙PLC定时器时间设定范围为0~9999.9秒。
要设定3秒,直接打#30。