一台30KW 电流为57A的电动机 采用星三角启动时 启动电流是多大怎么算 ,如果我用TM80D 脱扣器会引起跳闸吗? 如果脱扣器选择TM·100D的或更大一点的,会不会在电动机出现过载了,断路器也没有起到作用啊? 如果过载了短时间内热继电器是不是不会动作?
分享
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
444 个
工控威望:
1185 点
下载积分:
826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2022-12-06
查看fom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-27 19:38
全看
|
小
中
大
启动电流大约是114A,不能小于100A.