最近要琢磨新设备,本来要求10路模拟量输入,后来发现计量装置是脉冲型的,这边需要10路高速输入,看了三菱3U的说明书只能用8位,那么我用个扩展高速输入行不行了
像这种脉冲输入我还没搞过,高速输入模块一般有哪几种?我想备用几个输入点
分享
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
2457 点
下载积分:
994 分
在线时间: 414(小时)
注册时间:
2013-08-06
最后登录:
2024-11-29
查看wuzhishou的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-27 16:36
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼tingfenghu于2015-10-27 12:39发表的 :
单相100kHz × 6点 ,还有两点只有10K,用于计量不知道够不够。可以扩充,或者多机并联。
谢谢,刚刚拿个样品测试了下,原来后2点也就是X6.X7那2点是输入条件对应脉冲输入还是的用X0,X2见识了!!