        最近要琢磨新设备,本来要求10路模拟量输入,后来发现计量装置是脉冲型的,这边需要10路高速输入,看了三菱3U的说明书只能用8位,那么我用个扩展高速输入行不行了
像这种脉冲输入我还没搞过,高速输入模块一般有哪几种?我想备用几个输入点
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 994 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-29
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-27 16:36
引用
引用第1楼tingfenghu于2015-10-27 12:39发表的  :
单相100kHz × 6点 ,还有两点只有10K,用于计量不知道够不够。可以扩充,或者多机并联。

谢谢,刚刚拿个样品测试了下,原来后2点也就是X6.X7那2点是输入条件对应脉冲输入还是的用X0,X2见识了!!