用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱FX3U主机是不是只能支持8点高速输入?
上一主题
下一主题
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
2457 点
下载积分:
944 分
在线时间: 411(小时)
注册时间:
2013-08-06
最后登录:
2024-11-15
查看wuzhishou的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-27 11:53
全看
|
小
中
大
最近要琢磨新设备,本来要求10路模拟量输入,后来发现计量装置是脉冲型的,这边需要10路高速输入,看了三菱3U的说明书只能用8位,那么我用个扩展高速输入行不行了
像这种脉冲输入我还没搞过,高速输入模块一般有哪几种?我想备用几个输入点
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3800(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-15
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-27 12:39
全看
|
小
中
大
单相100kHz × 6点 ,还有两点只有10K,用于计量不知道够不够。可以扩充,或者多机并联。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱FX3U主机是不是只能支持8点高速输入?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问