发表于: 2015-10-27 09:20
全看
|
小
中
大
PLC型号为FX1S—14MT
自己做的,控制步进电机,目前只有2轴,并不是完整程序
只是前期实验用,实验工作完全正常
想跟各位师傅交流一下
有意见各位师傅请指导一下!谢谢
QQ263688011(只讨论技术问题,不要广告噢)
用于汽车保险片摆片
HMI屏上可以手动设定坐标,可示教
然后按要求自动运行
[attachment=140822]
[ 此帖被dhy20045678在2015-10-27 13:58重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(最远是多远) 感谢分享!
下载积分:+2(li051005) 感谢分享!
分享
dhy20045678
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
94 点
下载积分:
590 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2015-05-06
最后登录:
2023-11-29
查看dhy20045678的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-27 13:52
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼澎湃墨城人于2015-10-27 13:37发表的 :
开头的当前位置为什么要传送到 d8140 d8142 你的d130
d132 不是断电保护的
开头程序是用来记录上次工作的位置的
以便在急停、断电后重新开机重新点击自动开始按钮程序可以继续执行为完成的部分
D130、D132在FX1S是断电保持的
分享
dhy20045678
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
94 点
下载积分:
590 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2015-05-06
最后登录:
2023-11-29
查看dhy20045678的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-11-04 09:40
全看
|
小
中
大
这么多人下载了~
请问有没有人给点意见?给个思路,把这个程序优化一下