用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求解,模拟量信号如何解决干扰问题
上一主题
下一主题
xiao2315
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
200 点
下载积分:
472 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-04-07
最后登录:
2024-05-16
查看xiao2315的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-27 08:51
全看
|
小
中
大
之前是模拟量(4-20ma)信号电线和电机动力线在一个线槽内,现在把信号线挪出来了,单独走线(屏蔽双绞线),问题是干扰还有,只要电机启动就会对模拟信号产生干扰,请支招还用什么办法能解决这个问题
分享
xiao2315
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
200 点
下载积分:
472 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-04-07
最后登录:
2024-05-16
查看xiao2315的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-28 11:34
全看
|
小
中
大
我感觉不是电线信号受到干扰,应该是PLC受到干扰吧,因为现在屏蔽电缆和动力线时分开的,然后引起PLC传送给触摸屏的数值跳动,这种情况该怎么弄,PLC前装了噪音滤波器了
分享
xiao2315
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
200 点
下载积分:
472 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-04-07
最后登录:
2024-05-16
查看xiao2315的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-10-28 11:40
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼jeffwang2011于2015-10-27 15:49发表的 :
屏蔽线接地了吗?电流信号加104滤波电容试下。。。
屏蔽不是有单边接地和两边接地么,接地后触摸屏显示重量数值从0能跳到8Kg,不接地数值为从0跳到3Kg, 滤波电容我也试试看吧
分享
xiao2315
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
200 点
下载积分:
472 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-04-07
最后登录:
2024-05-16
查看xiao2315的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-10-28 15:26
全看
|
小
中
大
我加个隔离变压器试试吧。只要是变频器对PLC得干扰了,按照大家的方法试试,我想问题应该能解决的,谢谢大了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求解,模拟量信号如何解决干扰问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问