之前是模拟量(4-20ma)信号电线和电机动力线在一个线槽内,现在把信号线挪出来了,单独走线(屏蔽双绞线),问题是干扰还有,只要电机启动就会对模拟信号产生干扰,请支招还用什么办法能解决这个问题
胡959249
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 237 点
下载积分: 280 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2013-12-03
最后登录: 2025-01-08
查看胡959249的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-28 17:02
模拟信号加装1:1信号隔离器,同时信号接线要用100%的屏蔽电缆