之前是模拟量(4-20ma)信号电线和电机动力线在一个线槽内,现在把信号线挪出来了,单独走线(屏蔽双绞线),问题是干扰还有,只要电机启动就会对模拟信号产生干扰,请支招还用什么办法能解决这个问题
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10165 分
在线时间: 652(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2025-04-03
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-28 12:56