xiao2315
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 200 点
下载积分: 472 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-04-07
最后登录: 2024-05-16
查看xiao2315的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-27 08:51
之前是模拟量(4-20ma)信号电线和电机动力线在一个线槽内,现在把信号线挪出来了,单独走线(屏蔽双绞线),问题是干扰还有,只要电机启动就会对模拟信号产生干扰,请支招还用什么办法能解决这个问题
gaoyadian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-27 09:26
加信号隔离器