之前是模拟量(4-20ma)信号电线和电机动力线在一个线槽内,现在把信号线挪出来了,单独走线(屏蔽双绞线),问题是干扰还有,只要电机启动就会对模拟信号产生干扰,请支招还用什么办法能解决这个问题
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2848 个
工控威望:
3620 点
下载积分:
3523 分
在线时间: 3812(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2025-01-08
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-28 12:35
全看
|
小
中
大
滤波法,如采样20次,去掉最高和最低值,再求平均值。