1,请问各位三菱QJ71E71-100模块设置中的网络号、组号、站号各怎么理解?怎么设置?有没有规定?谢谢
2,目前接触到一个系统如下:3台Q06H PLC各配一个QJ71E71-100以太网模块,通过交换器将3台PLC连接在一块,问题如下:3个以太网模块的设置里网络号、组号、站号都分别是1,3模块设置一样,当然IP设置是不一样的,我想问,3模块这样设置对吗?站号不应该设置不同吗?而3台PLC之间交换数据居然是用PROFACE触摸屏里编写类似PLC程序来实现的,我想问3台PLC能通过以太网模块直接通讯吗?如果可以以上网络号、组号、站号怎么设置?
谢谢。
我在什么都没有修改的情况下用READ指令直接对对方的D地址数据,PLC报警不能使用。
pyjzz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 290 点
下载积分: 529 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2008-03-06
最后登录: 2024-06-09
查看pyjzz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-26 13:22
3个以太网模块的设置里网络号、组号设成一样,站号和IP地址设成不一样。PLC和PLC之间的数据传送我不知道怎么设置,我只知道使用H网络是怎么样设置的。
pyjzz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 290 点
下载积分: 529 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2008-03-06
最后登录: 2024-06-09
查看pyjzz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-26 13:59
具体请参照QCPU(Q模式)编程手册(公共指令)第805页。