台达ASD-A2-0421-L的驱动器 ECMA-C10604SS的电机。西门子PLCcpu224 xp 给了脉冲信号没有用,给PLC断电后给驱动器接上使能信号会有脉冲信号,而且马达也会微小角度的转动。求大神帮忙解决
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1812 个
工控威望: 2074 点
下载积分: 2732 分
在线时间: 2236(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-12-28
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-22 14:19
脉冲信号接线不对,台达服务工程师垃圾。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1812 个
工控威望: 2074 点
下载积分: 2732 分
在线时间: 2236(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-12-28
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-22 16:38
所以说有点的客服水啊。