heming28
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 468 点
下载积分: 920 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-03-29
查看heming28的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-19 21:01
我有一台设备,PLC是西门子S7-200CNCPU226CN,通电后cpu运行指示灯亮了1分钟,所有cpu上指示灯全灭,测量供电电压,交流220v没问题,断电后,重新通电,故障如上,cpu上指示灯亮了1分钟后全灭,但交流供电电源一直有,更换新的cpu,写好程序,运行正常,请问这个有故障cpu是否是电源有问题,具体如何修,谢谢!
szhong1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 183 点
下载积分: 886 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2015-07-03
最后登录: 2024-11-23
查看szhong1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-20 08:11
中国制造什么时候能真正让人相信啊!这种也存在概率!