mahuiyan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 197 点
下载积分: 820 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-01-15
查看mahuiyan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-17 22:01
力控6.1 IO连接 如何连接到 s7200中的M寄存器    例如M2.0
VW 的连接我会    用03功能码偏置是第几路就偏置几   例如vw32   32/2+1 =17  就是偏置17
I和Q也不难  就是这M在哪寻找啊? 谁能最快给我回复并且正确 我就给谁充10话费 钱不是问题 时间紧急?越快越好 过期就算我知道了也用不上了
对了 信息有效别忘了把电话留在上面不然话费没有了啊
mahuiyan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 197 点
下载积分: 820 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-01-15
查看mahuiyan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-19 10:53
没人回复自己回复吧 经过进30天的努力终于自己把问题解决了
首先力控在MODBUS下不支持M寄存器的读写 但是在PLC里可以用V寄存器传送  同时 力控中对应V寄存器的就是03功能码 选按位读写
比如 VW100 就是 03 功能码 16位无符号偏置51     VB100.0  就是03 功能码16位无符号偏置51 按 位 偏置1    依次类推 VB100.7   位偏置8
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(weisongyuan)
    mahuiyan
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 820 分
    在线时间: 39(小时)
    注册时间: 2015-06-17
    最后登录: 2024-01-15
    查看mahuiyan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-12-03 08:58
    谢谢3楼