装修电工
xindekaishi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 162 点
下载积分: 355 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2015-03-30
最后登录: 2024-10-19
查看装修电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-16 22:51
三相加热管星型接法,中性点接零线或不接零线大家认为有什么区别?
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-17 08:15
如果用星型接法,尽可能的接零。不接零,正常没问题,但如果有一组加热管断线了,会发生零点漂移,导致其他电热管也损坏。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(danaezou) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(开心号时光机) 热心助人!
  • 熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2444 分
    在线时间: 562(小时)
    注册时间: 2007-07-06
    最后登录: 2024-10-14
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-10-20 12:21
    引用
    引用第8楼xujian于2015-10-20 11:06发表的  :

    那里正解了,不会损坏,只是功率下降。4楼才正解。

    呵呵,既然有人问,就说明白。每相接一根加热管,是4L说的那个情况。但更多时候,为增加功率,会多个加热管并联后为再分别接到三相。比如共9根加热管,每三根并联后接入三相,如果A相中的三根烧断一根,这时就变成2根并联电阻变大,如果没有接零,A相分压增加,A相这两根承受的电压就变大,就有可能再烧毁。
    熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377