楼主  发表于: 2015-10-16 19:15
大家好:三菱M70数控按F0进入后,无法看到PLC程序,#6451参数为“00110001”中间4个按键是灰色的无法选择监控和编辑!因为有时候维修需要看下该信号的信号状态,请问下大家有没有什么好的办法能够查看!谢谢
peaceful
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 145 点
下载积分: 616 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2013-12-03
最后登录: 2024-08-23
查看peaceful的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-25 09:04
#6451bit1和bit0都设为1 试试
[ 此帖被peaceful在2015-10-25 09:15重新编辑 ]
peaceful
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 145 点
下载积分: 616 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2013-12-03
最后登录: 2024-08-23
查看peaceful的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-30 22:22
试一下:1、按[F0] ,2、按[NC FILE],3按[OPEN],选择PLC程序,执行一下,看是否提示密码什么的。如果能打开程序就可以监控了。如果提示密码输入估计就悬了。 [attachment=140974]