大家好,我现在有个问题请教大家

FX1N-40MR-001,有几个点输出继电器经常烧掉,其它点不会烧。想在经常烧点的继电器上加续流二极管,用FR104或者1N4148行不行。

或者我直接把中间继电器换成带续流二极管型的,效果是不是一样,谢谢
流浪阳光雨
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 97 点
下载积分: 592 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2015-11-07
最后登录: 2016-08-17
查看流浪阳光雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-11 21:48
楼主烧的是PLC的输出触点,不是中间继电器的。
通过加续流二极管肯定会有改善的,建议用FR107这种快恢复型的,不要用4148。