wulide
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2007-02-13
最后登录: 2020-09-07
查看wulide的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-16 17:17
大家好,我现在有个问题请教大家

FX1N-40MR-001,有几个点输出继电器经常烧掉,其它点不会烧。想在经常烧点的继电器上加续流二极管,用FR104或者1N4148行不行。

或者我直接把中间继电器换成带续流二极管型的,效果是不是一样,谢谢
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-18 15:17
1,给你的那几个继电器加续流二极管,但是指标不治本。
2,用继电器驱动MOS管,MOC管驱动外部继电器,效果比1要好很多。
3,直接把PLC里面的继电器换成MOS管,这能从根本解决问题。
MOS管的反向耐压一定要大于500V,外部继电器一定要加续流二极管