lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-16 11:38
最近想学习一下PLC发送模拟量控制变频器速度来实现恒压供水的项目,程序都做好了,但是没有合适的地方模拟。。
现有硬件西门子EM235的4路模拟输入1路模拟输出模块,变频器一台,压力变送器一个,触摸屏一个。
打算是这样的,触摸屏设定好一个压力值,PLC发送模拟量启动变频器,电机转动压力开始增加,恒定在触摸屏设定的那个压力值。我如何来模拟实验这个程序呢?
空有手里的硬件,没有地方实验。谁能告诉我,有什么场合,什么方法可以实验这样的程序吗?
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-16 14:16
就是当实际高于设定输出减少,高于增加,越靠近变化越小
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉