楼主  发表于: 2015-10-16 07:58
各位大师,小弟用触摸屏的历史曲线功能,按客户的要求做了一个曲线示意图,触摸屏实际画出来的曲线图是一段一段的直线构成的,没有想象中的圆滑,如图所示,而客户要求的曲线是那种圆滑的,和图上的类似,各位大师有什么解决的办法吗
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-16 08:18
引用
引用第1楼wu32u2于2015-10-16 08:06发表的  :
这和触摸屏的采样周期(时间)有关,你这一段一段的估计是采样周期为1秒的结果,有的廉价触摸屏采样周期最短也就1秒一次,所以你只能换牌子了。维纶通、屏通,唯控的采样周期最小可以达0.1秒,其他牌子的不清楚,楼下大神补上。

我用的触摸屏是永宏的,他们说他们的采样周期也是0.1秒
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-16 08:28
触摸屏的采样时间
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-16 08:59
引用
引用第4楼gwm422于2015-10-16 08:57发表的  :
可能和通讯速度有关

通讯速度选的是38400的。难道还要调高?
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-16 09:41
引用
引用第9楼hafatahaha于2015-10-16 09:40发表的  :
貌似触摸屏不行,呵呵

触摸屏做不到这样的曲线吗?
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-16 09:42
引用
引用第8楼john42tw于2015-10-16 09:32发表的  :
採單位時間平均值

采集时间平均值是什么意思?能说的详细点吗?
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-16 09:57
引用
引用第12楼fom于2015-10-16 09:47发表的  :



还与PLC的程序有关。


PLC程序是没关系的,因为是通过模块转换,触摸屏直接采集的
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-16 11:51
引用
引用第14楼mr、木易于2015-10-16 11:12发表的  :
采样时间太长了就是折线的样子了。

采样时间就几秒钟,如果采样时间长我估计还好点
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-16 13:57
引用
引用第16楼dreaminfall于2015-10-16 12:48发表的  :
将采样周期调低试试

采样时间已经调到了0.1秒,还是不行
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-16 15:21
引用
引用第19楼wu32u2于2015-10-16 15:04发表的  :
0.1秒还是折线状的?那可能真是屏的原因了,0.1秒的曲线基本很平顺了。

如果需要更换触摸屏,那么购买新的触摸屏应该注意哪些参数
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-10-16 15:41
引用
引用第21楼wu32u2于2015-10-16 15:35发表的  :
采样时间能否达0.1秒,采样曲线能否启动和停止,有的触摸屏是定期采样,不能启动和停止,既然涉及到曲线了,估计得曲线导出保存,那得考虑触摸屏是否支持PLC触发截屏,是否支持图片导出到U盘,是否支持定时导出,是否支持数据表导出。
宏发的屏最好问一下他们的技术支持为何0.1秒的采样时间还是折线状,或许有其他原因,我没用过不敢下定论。