发表于: 2015-10-16 07:25
全看
|
小
中
大
我这边有台设备是用松下的plc FP0-C14RS和扩展模块FP0-E16RS,犹豫产品要求,要在这个plc上加装两个光栅尺,我不知道这这个plc的输入口能接收几路脉冲信号,有的人告诉我说就两路,有的人说十路,求教大神。还有那个扩展模块可以接收脉冲吗。
分享
hnlouji
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
113 点
下载积分:
8307 分
在线时间: 156(小时)
注册时间:
2015-02-14
最后登录:
2023-09-19
查看hnlouji的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-07 15:14
全看
|
小
中
大
FP0-C14RS plc的输入口高速计数最多能接收4通道输入点,其中:X0为计数通道0,X1为计数通道1,X2为复位输入;X3为计数通道2,X4为计数通道3,X5为复位输入。
扩展模块FP0-E16RS不能高速计数。
[attachment=143539]