wxfwjj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 130 点
下载积分: 2426 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-02-26
最后登录: 2021-03-11
查看wxfwjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-15 21:50
台达VDF-B RS485与三菱FX RS 485 如何连线?台达变频器485通讯接口 1:EV   2:GND   3:SG-  4:SG+  5:保留 6:保留与三菱PLC FX3U 485通讯接口 RDA  RDB  SDA  SDB  SG如何连接?哪位高人知道?
jcx111222
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2013-04-10
最后登录: 2021-04-18
查看jcx111222的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-16 21:11
RDA与SDA短接 为正,与变频器SG+ 相接
RDB与SDB短接 为负,与变频器SG- 相接