qiang2751290
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-15 08:00
各位我想了一个模拟量转换为工程量的方法:

    例如:测试升

   用的硬件是FX2N-2AD   4-20MA    A/D数据为:0-4000


  升的范围为: 0-1000升

   首先我用AD最大值4000/1000=4  就是说每升为4个A/D值

  然后再用实际检测值除以4  D0/4=   实际检测工程量对吗??


从原理上能想通,可是我看了资料发现好多算法都不一样?

  A/D值*量程/AD最大采集值+模拟量下限=实际工程量

  A/D值乘以量程: 代表什么意思?算出来的值代表什么?

    


xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 691 个
工控威望: 1010 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 922(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-11-26
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-15 16:48
讲的很好,学习了