qiang2751290
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-15 08:00
各位我想了一个模拟量转换为工程量的方法:

    例如:测试升

   用的硬件是FX2N-2AD   4-20MA    A/D数据为:0-4000


  升的范围为: 0-1000升

   首先我用AD最大值4000/1000=4  就是说每升为4个A/D值

  然后再用实际检测值除以4  D0/4=   实际检测工程量对吗??


从原理上能想通,可是我看了资料发现好多算法都不一样?

  A/D值*量程/AD最大采集值+模拟量下限=实际工程量

  A/D值乘以量程: 代表什么意思?算出来的值代表什么?

    


cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-15 08:38
从原理来说,就是求两点间的直线距离。

求两点间的直线距离可以由至少5种方式求得。