各位我想了一个模拟量转换为工程量的方法:

    例如:测试升

   用的硬件是FX2N-2AD   4-20MA    A/D数据为:0-4000


  升的范围为: 0-1000升

   首先我用AD最大值4000/1000=4  就是说每升为4个A/D值

  然后再用实际检测值除以4  D0/4=   实际检测工程量对吗??


从原理上能想通,可是我看了资料发现好多算法都不一样?

  A/D值*量程/AD最大采集值+模拟量下限=实际工程量

  A/D值乘以量程: 代表什么意思?算出来的值代表什么?

    


wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-15 16:14
不是 A/D值乘以量程,而是AD值除以AD最大量程值(数字量的百分比)再乘以传感器的量程范围,即得到实际值。当然有的传感器量程下限不一定是0,如检测真空的压力传感器从-100KPa~开始,这时 你就得再减100,即Y=ax+b,b=-100,即Y=ax在坐标轴上左移100。