请问高手们,西门子变频器MM440报警,是1.5kw的那种。报F0023。。是输出线中有一相断电。。该如何解决?需返厂维修?
另外,更换该类型的变频器需要注意什么?为什么我直接换了隔壁的过来用却还是不行。。。。另外,这个是用RS485通讯的,S7-200的。。麻烦大侠们解答。。我好久没有试过现场维修了。。。我记得是用需要BOP上传跟下载参数的。但是忘记了。。。。?厂家说要我寄回去给他,他需要重新写程序、编站号?
sanlianla
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 114 点
下载积分: 653 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2010-05-27
最后登录: 2024-09-25
查看sanlianla的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-21 16:28
200的PLC应该是USS协议需修改以下参P003=3允许访问变频器的所有参数 P0970=1允许变频器通过参数复位 P0700=5变频器的控制方式改为通讯方式 P0210 (2)=6变频器的USS波特率选择为9600 P2011(0)=PLC里面的站地址 变频器的USS地址0-31