200输出点是继电器型的,前一段时间坏了一个,今天又坏了一个,是什么原因呢?输出都是带的小型继电器24V的,7-8秒动作一次,一天工作12小时。望高人分析原因。谢谢!
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-15 09:48
全看
|
小
中
大
plc继电器型驱动负载最大为2A,你检查这个小型继电器是否存在漏电或短路现象,有必要更换一个试试。