飞跃无限
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2023-08-09
查看飞跃无限的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-14 22:08
200输出点是继电器型的,前一段时间坏了一个,今天又坏了一个,是什么原因呢?输出都是带的小型继电器24V的,7-8秒动作一次,一天工作12小时。望高人分析原因。谢谢!
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2045 点
下载积分: 11052 分
在线时间: 809(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2025-01-04
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-14 22:12
改晶体管型 或者 装反向二极管

1n4007 就行   大于0.5A 就用1n5908
楼主留言:
用什么规格的二级管