用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
固态继电器的接线方
上一主题
下一主题
615128
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
141 点
下载积分:
517 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2011-07-07
最后登录:
2017-12-19
查看615128的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-14 19:36
全看
|
小
中
大
用plc控制固继,假设一个固继不够用,我是用串还是并?串联,如坏一个,下面的就不能运行了。【图片】【图片】 [attachment=140443] [attachment=140444]
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-15 14:04
全看
|
小
中
大
实际上串联和并联都可以,一般固态继电器输入电压范围很大,3-32V。
串联接法:额定电流可以确定在一个(假设为a),只需要确认固态继电器输入允许的工作电压,最好的方法是再在输入端并联一个电阻器(起均压的作用),存在的缺陷:其中一个故障,回路将不工作
并联接法:额定电流是2a了,不需要考虑均压问题。独立的工作模式,不影响其它回路。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
固态继电器的接线方
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问