615128
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-07
最后登录: 2017-12-19
查看615128的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-14 19:36
用plc控制固继,假设一个固继不够用,我是用串还是并?串联,如坏一个,下面的就不能运行了。【图片】【图片】 [attachment=140443] [attachment=140444]  
615128
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-07
最后登录: 2017-12-19
查看615128的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-14 19:38
我是想用pid pwm驱动固态继电器。
615128
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-07
最后登录: 2017-12-19
查看615128的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-14 21:09
你好,帮忙画个图看看,谢谢
615128
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-07
最后登录: 2017-12-19
查看615128的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-14 21:10
这是串联,看下
615128
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-07
最后登录: 2017-12-19
查看615128的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-15 10:48
问了三菱客服,的确是并联接法
615128
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-07
最后登录: 2017-12-19
查看615128的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-15 10:50
而且,pwm可以一个输出点控制并联的固继,要考虑的是输出点的容量,就可以了。
615128
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-07
最后登录: 2017-12-19
查看615128的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-15 14:16
学习了