s7-300采集PT100温度变化小!
上一主题
下一主题
李文阁
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
103 点
下载积分:
620 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2015-08-23
最后登录:
2016-04-13
查看李文阁的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-14 15:43
全看
|
小
中
大
我现在用PLC采集PT100的值,现象是我给PT100加热,PLC采集的值变化也不大啊,我用PLC采集的数值是5031,用FC105输出的是18.2,我打火机给PT100加热后,PLC采集值才6082,FC105输出才22点多。打火机温度怎么也得二三百度啊,是不是需要别的换算呢?
分享
ljliuwei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
355 个
工控威望:
483 点
下载积分:
135549 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2008-08-03
最后登录:
2024-11-30
查看ljliuwei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-14 17:16
全看
|
小
中
大
直接读温度模块通道地址,实际温度是除10