sszhen-hua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 453 点
下载积分: 870 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2024-08-04
查看sszhen-hua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-14 10:41
大家分析一下,这个电路接线有什么问题?
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-15 12:33
在这里PLC的供电电源一般用隔离变压器和断路器。图中的应用较少切有错误。
于英剑
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-30 08:23
电路有点小问题,指示灯接错了,缺少一个停止按钮。如果用一个开关自锁旋钮,电路的接法也不对。
于英剑