大家分析一下,这个电路接线有什么问题?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-14 11:44
不要将指示灯连接到接触器的下桩,因为一旦相序调换,plc就有带电的可能,影响维护者的安全。
当然对plc本身,如果仅仅是这个连接是没有问题的。