大家分析一下,这个电路接线有什么问题?
wzhsjx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 126 点
下载积分: 597 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-09-06
最后登录: 2017-05-06
查看wzhsjx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-27 16:00
这个我看就是指示灯接错了  指示灯的一端不能接到接触器的控制输出端的  这样会找出回路 以后出问题很麻烦的哦  个人意见