大家分析一下,这个电路接线有什么问题?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3800(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-15
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-14 19:28
这种接法应该不行,没有考虑其它情况,电路可以工作。但接触器失灵,而指示灯仍是亮的,这就背离指示灯的作用。指示灯应该接在接触器辅助触点。
[ 此帖被tingfenghu在2015-10-14 22:01重新编辑 ]