PLC接线的时候,前面除了加个空开还要加什么吗?空开什么的可以和PLC装在同一个柜子吗?  还有变频器,也是接个空开吧?
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2022-12-06
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-14 11:25
PLC前面除了加个空开外,还可加个隔离变压器更好一些;空开可以与PLC、变频器在一个柜子里,但变频最好相距PLC稍远一点,减少电磁干扰。