各位大师好:
    现在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100热电阻,另外两个是+和—)还有就是在这个一体化温度变送器外端还有个名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底这个温度量程以哪个为准(0-100℃还是-200--450 ℃呢)。我现在就是想通过这个变送器连到EM231上,编程来得到实际的温度变化。现在想问的是,我在调试中发现温度不对,采集值AIW0基本不变化,1280上下浮动。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231拨码开关是on,on,off。接线是:变送器中的“+”接到24VDC正极,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC负极,A+和RA短接,其它端口不用(没有短接),中途我也换了个变送器,还是老样子,不知哪里不对。中途我换了其它两线制4-20ma变送器,同样编程接线,但是好的。总不至于两个PT100变送器都是坏的吧,用万用表测量PT100阻值正常。请大师指点。
    
liuwei86912
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 920 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-06-04
最后登录: 2024-10-07
查看liuwei86912的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-14 08:33
你的温度变送器量程应该是0-100℃,接线也没什么问题,你量下温度变速器的输出电流是多少不就能找到毛病了嘛
liuwei86912
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 920 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-06-04
最后登录: 2024-10-07
查看liuwei86912的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-14 13:55
你的变速器就先是不是不对啊你好好检查下?
liuwei86912
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 920 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-06-04
最后登录: 2024-10-07
查看liuwei86912的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-14 13:55
热电阻接变送器那接线是不是错了