八百桥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 124 点
下载积分: 7385 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-01-09
最后登录: 2019-07-27
查看八百桥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-13 23:56
各位大师好:
    现在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100热电阻,另外两个是+和—)还有就是在这个一体化温度变送器外端还有个名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底这个温度量程以哪个为准(0-100℃还是-200--450 ℃呢)。我现在就是想通过这个变送器连到EM231上,编程来得到实际的温度变化。现在想问的是,我在调试中发现温度不对,采集值AIW0基本不变化,1280上下浮动。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231拨码开关是on,on,off。接线是:变送器中的“+”接到24VDC正极,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC负极,A+和RA短接,其它端口不用(没有短接),中途我也换了个变送器,还是老样子,不知哪里不对。中途我换了其它两线制4-20ma变送器,同样编程接线,但是好的。总不至于两个PT100变送器都是坏的吧,用万用表测量PT100阻值正常。请大师指点。
    
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9545 分
在线时间: 650(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2025-01-10
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-14 10:47
变送器的 - 接到模块的A+,模块A+与AR短接。模块的A-连接DC24V负端。变送器量程是-20--450 ℃ ,对应4-20ma,PT100是热电阻型号。接法没错,量程错了,另外应该是-20不是-200吧!
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9545 分
在线时间: 650(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2025-01-10
查看711022027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-14 21:39
你可以这样,接一个PT100零度时的电阻到变送器,监视AIW0的数值 ,把它填入Isl,然后接入一个100度时的电阻,修改Osh的值使输出变为100即可,这样你就标定好了,即使低于4ma也标定得出来。