主站配置为Q02CPU+QJ61BT11N的CCLINK 模块
从站配置为FX3U的PLC+FX3U-64CCL的CCLINK模块

主站网络参数设置完后 ERR灯常亮,用GX-WROKS诊断说  通讯链接状态中断中(回路异常) 但是我接线是QJ61模块上的DA连到3U64CCL的DA上  DB SLD FG也是一样.两个模块之间很近没用终端电阻(用了也不行)
求帮忙 到底什么原因!!!
很急!
qq910877460
这操蛋的工控行业
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 244 点
下载积分: 3303 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2014-05-20
最后登录: 2024-11-04
查看qq910877460的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-21 10:53
除了接线和参数问题,还有就是最好格式化一下QCPU,我遇到过这个问题,一直报错,找不到原因,格式化一下就好了