       有台设备,PC人机界面连接S7-200;十一长假上来后,开机开不出,多次上电后开机成功,工作界面出现不规则10*5白斑数块,影响操作,组态备份还原还是这样子,望哪位大师指点下,该咋处理?谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-12 13:50
可能停机后,环境湿度大,屏幕受潮或者擦设备的时候,进水了。