2轴机X轴用的X0做原点X2做近点,Y轴X1做原点X3做近点,X轴什么问题都没,Y轴每次回原点刚断开近点就停下了,什么原因了我监控看了没发现X1瞬间开断D8355爬行速度改大了还是会停。求各位指导
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 2459 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-12-26
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-12 10:14
论坛没人遇到这问题吗?
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 2459 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-12-26
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-12 10:33
引用
引用第2楼lixianji_007于2015-10-12 10:25发表的  :
1、用的指令是DSZR吗?————DSZR  X03  X01  Y01  Y**
2、X1原点信号是接至伺服的零点信号还是用其它的传感器?
3、若是伺服的零点信号输出可写段临时程序,伺服慢速连续运转,到X1原点信号的上升沿时自动停止,
确认伺服的零点信号ON是否与近点信号刚好OFF的点比较接近?
4、原点复位的爬行速度建议再低一点。
.......

谢谢。。。已经解决了,我是用的DSZR指令,是近点跟原点接近开关任何一个有接触开断有干扰造成的!