杨过qjs1996
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2019-06-06
查看杨过qjs1996的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-10 16:36
启动后伺服电机先右移动到位后再往走移动,Y004为方向信号。

MR-J4-A伺参数:PA13设定为:0211  (脉冲串在500kpps以下,负逻辑,脉冲串+符号)
                               PA14设定位:0


我想先左移动后再右移动。怎样设定
杨过qjs1996
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2019-06-06
查看杨过qjs1996的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-10 18:18
启动后伺服电机先右移动到位后再往走移动,Y004为方向信号。现在就是正方向脉冲,工作台往负方向移动。

MR-J4-A伺参数:PA13设定为:0211  (脉冲串在500kpps以下,负逻辑,脉冲串+符号)
                               PA14设定位:0


我想先左移动后再右移动,。怎样设定
杨过qjs1996
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2019-06-06
查看杨过qjs1996的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-12 16:34
我把PA14变成1,改变运动方向,现已OK
谢谢指点